  • Moin,
    Ich nutze seit einiger Zeit ein DMX-Interface von dw-lighting mit dmxConrol 2.
    Mit dem Interface läuft alles super, vorausgesetzt ich benutze meine Nebelmaschine (Eurolite n-10) nicht.

    Anscheinend stört die Nebelmaschine das DMX-Signal, wenn sie aufheizt oder nachheizt.
    Ich denke mal, dass elektromagnetische Impulse o.ä. daran schuld sind, die ausgesendet werden, wenn das Heizmodul (ca. 500 W) eingeschaltet wird (genauer kenne ich mich damit aber nicht aus).
    So stürzt das Interface praktisch auf Knopfdruck ab, bzw. jedes mal, wenn die n-10 automatisch nachheizt.

    Das dmx Signal wird auch gestört, wenn das DMX-Kabel ca. einen Meter Abstand zur Nebelmaschine hat.
    (mehr wird schwierig, da ich die Nebelmaschine ja auch noch auslösen möchte und das Kabel nicht auf der Tanzfläche liegen soll).

    (Mit abstürzen meine ich, dass DMXcontrol noch problemlos weiter läuft, allerdings kommt bei den Scheinwerfern kein DMX-Signal an. D.h. das Licht bleibt so stehen und ich muss jedes mal das Interface abziehen, DMXcontrol beenden, das Interface wieder anstecken und DMXcontrol neu starten :argh: )

    Liegt es an dem billigen Interface, sodass ich mit einer DMX-gesteuerten Nebelmaschine die gleichen Probleme hätte (denn die muss ja auch nachheizen), oder liegt es an der n-10?
    Bzw. gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten? ?(

    Danke schon mal fürs durchlesen und mögliche Lösungsansätze :)
    Adrian

  • Hallo,
    hängen die DMX-Geräte und die Nebelmaschine bzw. die Nebelmaschine und der PC am selben Stromanschluss? Wenn ja, dann teile diese mal auf. Aber ich würde einfach mal behaupten, es liegt an dem Preis der Nebelmaschine. Selbst bei teureren Shops kostet die Maschine nur 44€. Bei dem Preis muss irgendwo gespart werden, egal wo. Da wird dann halt eine billige Pumpe verwendet und auf eine Entstörung verzichtet. Das Kabel-Interface tut sein übriges dazu. Wobei auch ein Nodle- oder DE-Interface bei entsprechend hohen Spannungsspitzen auf der PC-Seite zum (Teil-)Absturz gebracht werden können. Das habe ich schon mit meinem DE-Interface hinbekommen, denn ich konnte bei schnellem Anfahren des Vorhangmotors reproduzierbar DMX-Kanäle dauerhaft auf Full setzen.

    Dir bleibt also wohl nur Stromkreise auftrennen, oder eine andere Nebelmaschine kaufen.
    Viele Grüße
    JP
    P.S.: Du musst DMXC im Normalfall nicht neu starten. Normalerweise sollte es reichen, wenn du unter "Ausgabeplugins" den Haken von deinem Interface weg machst und wieder setzt.

    im Falle eines Falles klebt Gaffa einfach alles, denn Gaffa ist dein Freund und Helfer :thumbup:

  • Also, jetzt bin ich doch etwas überrascht ?
    Was für einen Rechner fährst du den ??
    Ein PC der selber ein eigentlich gutes Netzteil hat ? sollte so etwas gut abfangen können !
    Aber ok, Leistungskabel an Digi Kabel ?

    ...Klar, Nebelmaschiene und einiges andere "Preiswert_zeug" besitzt oft keine Entstörung.

    Manchmal hilft es auch den Stecker umzudrehen wenn Steuer und Leistungskabel nebeneinander liegen !
    Doch in dem fall der Eurolite n-10 "für 39,00 Euro ?
    Ist das eigentlich normal ! den die Fernbedinung ist ja eigentlich nur ein 230 Volt Schalter/Taster !
    Wenn der Heizblock anheizt oder der (Sicher nicht digital-Entprellte) 230 Volt Bilig-TASTER/SCHALTER betätigt wird !??
    Gibt es mächtig "Funkfeuer" das schon empfindliche Digitalteile "Schockt" !

    Die fernbedinung ist eine 230 V Unterbrecher ! Drehe den Stecker in der Stekdose deiner Nebelmaschiene mal um, wenn du glück hast wird dann die Nullleintung in der Fernbedinung "unterbrochen/verbunden" und das Funkfeuer ist etwas weiter weg vom DMX Kabel !

    Manchmal helfen "DummTricks"

    Gruß Ralf

  • Ich hatte schon exakt dasselbe Problem mit einer Eurolite N10 und einem günstigen Interface (Enttec Open DMX USB). Habe einiges versucht, aber bei mir hat da tatsächlich nur Stromkreise aufteilen geholfen. Ist halt eine superbillige Nebelmaschine, da kann man keine Wunder erwarten.

  • Danke schonmal für die Tipps!
    Ich werde erstmal probieren, die n-10 an einen anderen Stromkreislauf hängen.

    Ich hatte schon überlegt, einfach einen kleinen Magnetring um das Netzkabel der Nebelmaschine zu machen, um die Störung abzudämpfen. Soweit Ich weiß, sind die Dinger auch bei Laptopnetzteilen auch verbaut, um Störungen vorzubeugen.

    Denn Ich glaube nicht, dass es mir immer möglich sein wird, die Stromkreisläufe zu trennen

  • Hallo,

    hatte das Problem früher auch gehabt in irgendwelchen Festzelten.
    Komischerweise war für die Band immer nur die Steckdose frei, an der auch der Kühlschrank hing...
    Abhilfe hat dann meist ein Entstörfilter ähnlich diesem hier von Conrad (Best.-Nr. 190179) gebracht.
    Vielleicht wäre das ein Versuch wert?

    Grüße
    Markus

    Bitte laaaangsaaaam schreiben, bin älter als das Internet...

  • Hallo,
    das Gleiche ist mir Ende letzten Jahres auch passiert. Bei Einschalten des Nebel reagierte gar nichts mehr, komischer Weise allerdings erst nach ca. 1,5 Stunden Betrieb.
    Nach Neuanwahl des Ausgabeplugins lief alles wieder. Der Saal war bis dahin allerdings völlig eingenebelt.
    Nun weis ich zumindest, woran es liegt.
    Werde nun mal auf die 230V-Verkabelung achten oder Netzfilter verwenden.

    Gruß
    Jürgen

  • Das mit dem Entstörfilter hört sich ganz gut an. :)
    Kann ja auch mal passieren, dass die Störung nicht nur von der n-10,sondern auch von Kühlschrank, etc. kommt. Dann ist man etwas flexibler, als mit nem Magnetring um das Netzkabel der n-10.
    (Dabei war ich mit sowieso unsicher, ob die Dinger bei so hohen Spannungen überhaupt noch was bewirken . Im Laptop-Netzteil sind die ja erst nach dem Trafo verbaut, soweit ich weiß...)

    Adrian

  • Moin,
    Ich habe das Problem mit einem ähnlichen Entstörfilter, wie diesem ( https://www.conrad.de/de/conrad-ents…vac-190179.html ) gelöst und bin super zufrieden!
    Den Entstörfilter hab ich einfach in so eine Steckerdose ( http://www.lampenwelt.de/Komfortable-Sa…CFewW0wod-TMKbA ) gebaut, dann ist das Kabel zugentlastet, falls mal einer drüber stolpert oder dran zieht.

    Ich achte trotzdem noch darauf, dass die Nebelmaschine nach Möglichkeit an einer anderen Phase hängt, als die LED-Pars.
    Das war nicht immer möglich, aber die Entstörfilter haben ihre Aufgabe super gemacht.
    Die letzten beiden Veranstaltungen haben super ohne eine einzige Störung oder Probleme funktioniert!

    LG Adrian

  • Hallo,
    hierbei ist aber auf die Belastbarkeit des Filters zu achten.
    Der verlinkte kann bis 4A. Die Eurolite N 10 hat 400W.
    Also um die 1,7A, das ist so in Ordnung.

    Sollte aber eine größere Maschine zb 1000W verwendet werden,
    wären das 4,3A, das wäre nicht in Ordnung.

    Hier noch der Hinweis das mit dem hantieren an Elektrischen
    Geräten eine erhebliche Gefahr besteht.
    Dies soillte von ensprechend Ausgebildeten und nicht von Laien
    durchgeführt werden.

    Gruß Steff

    Am Ende wird alles gut !

    Wenn es nicht gut wird, dann ist es noch nicht das Ende.

    May the light be with you

  • Hi,

    ich habe gelesen, dass evtl. der Abrissfunke der Pumpe beim Schalten über die 230V Fernbedienung
    hauptverantwortlich für die Störung ist, anstatt das Schalten der Heizung...
    Somit würde vielleicht auch noch ein Funkenlöschglied Abhilfe schaffen statt des Filters ?(
    (Oder man baut sich seine Maschine einfach auf Kleinspannung um ^^ )
    Optional dann noch nen vernünftig abgeschirmtes USB Kabel, dann passt's ja vielleicht...oder was sagt ihr?

    MfG

  • Ich sage vernünftige Nebelmaschine mit der man das Problem nicht, hat weil sie entsprechend entstört ist! :D
    Gruß Scyte

    Was mit Gaffer nicht klebt, ist kaputt! :rolleyes:

    Je mehr Käse desto mehr Löcher
    Je mehr Löcher desto weniger Käse
    Ergo:
    Je mehr Käse desto weniger Käse :thumbup:

  • Hallo,

    man braucht sich doch nicht Wundern warum diese "China-Böller" aka Eurolite N 10 so einen elektrischen Störnebel verursachen .
    Wenn man die Dinger mal öffnet und ein wenig Ahnug hat von Elektrik ( Elektronik steckt da ja noch nicht mal viel drinn) hat, wird man feststellen das selbst der Überhitzungsschutz nur Notdürftigst !! funktioniert und keinesfalls ausreicht.
    Bei der Pumpenansteuerung sieht es nicht viel besser aus, keinerlei R-C Glieder als Funkenschutz :( .
    Nichts desto Trotz dürfte das auf eine DMX-Kette keinen Einfluss haben, da da Signal symetrisch ist .

  • Problem ist nur, das was die bei 230V rausschicken stört dann andere Geräte, z.B. die Interfaces. Deshalb entweder selber entstören oder einfach mal was vernünftiges kaufen!!!
    Gruß Scyts