DMX und Artnet - Enntec DIN-ODE

  • Hallo

    Wir haben in einem Gebäude folgendes Problem:
    RGB LED´s Stripes schalten sich von selber ein und aus.
    Diese werden über einen DMX Controller vom Lampenhersteller gesteuert.

    Wir selber haben 7 Stk von den Enntec DIN-ODE im selben Netzwerk. Gesteuert wird über eine Software der Gebäudesteuerung.
    Also 7 Stockwerke, in dem je ca. 15-40 Geräte sind.

    Ich hätte ein paar Grundfragen und wäre nett wenn mir jemand helfen könnte:
    a) Ist es ein Problem wenn mehrere von den Enntec DIN-ODE die selben Universe und Subnet Nummer haben? Alle haben eine eigene IP und gesendet wird ja Unicast.
    b) Die Verkabelung kenne ich anders als ausgeführt. Es gibt eine 3 polige Stichleitung (teilweise ungeschirmt) und von dort hängen dann 8-10 DMX Controller parallel dran. Ich kenne es eben immer IN und OUT ... aber die DMX Controller vom Lampenhersteller haben dies nicht. So ergeben sich ja bei 30-40 DMX Geräten 30-40 Endabschlüße die nicht terminiert sind
    c) Kann das DIN-ODE einen Wert auch vom DMX empfangen und übernehmen?

    Was mich stuzig macht: Obwohl die Verkabelung schlecht ist, dürfte bei Fehlerhaften Datenübertragungen ja nur die LED aufblitzen, oder? Die LED bleiben aber an, was ja heißt das DIN-ODE hat den Wert intern übernommen, richtig?

    Sehr merkwürdig.

    Für Antworten bedanke ich mich schon mal vorab!

    Hannes

  • Hallo und willkommen im Forum,
    wie ist das mit der Stichleitung? wie lange sind die Leitungen zwischen der Stichleitung und den LED-Steuermodulen? Weil wenn diese Verbindung nur recht kurz ist, dann ist das kein Problem. In einem Gerät mit DMX-In und DMX-Out ist das auch nicht anders. Dort sind die DMX-In und die DMX-Out-Buchsen direkt miteinander verbunden. Parallel zu dieser Verbindung geht von einer Buchse ein kurzes Anschlusskabel zur DMX-Decoder-Einheit. Daher sind solche Abzweige kein Problem, wenn sie nicht länger als 20-30cm sind. Dann musst du diese Abzweige auch nicht terminieren.

    Was allerdings problematisch ist, sind mehr als 32 Geräte in einem DMX-Kreis, den die Spezifikation sieht maximal diese Anzahl vor (dabei gilt der Sender auch als Gerät). Will man mehr Geräte an einn DMX-Strang hängen, so muss man dann einen Booster einbauen, der das DMX-Signal erneuert, wodurch man wieder insgesamt 32 Geräte in diesem Leitungsabschnitt haben darf.

    Ungeschirmte Kabel sind eigentlich nicht so gut. Allerdings ist da DMX etwas weniger störempfindlich als andere Übertragungstechniken, weil bei DMX das Signal auf zwei Adern symmetrisch je einmal positiv und einmal negativ übertragen wird. Durch die Differenz beider Signale können Störungen sehr stark reduziert werden. Trotzdem sollte DMX möglichst gut geschirmt verlegt sein. Eine einfache und einigermaßen günstige Methode ist LAN-Kabel zu nehmen (wenn die DMX-Leitung fest installiert wird). Die LAN-Kabel sind recht günstig zu erhalten und übererfüllen die Anforderungen an die Leitungscharakteristika (LAN hat deutlich strengere Richtlinien, als DMX).
    Viele Grüße
    JP

    im Falle eines Falles klebt Gaffa einfach alles, denn Gaffa ist dein Freund und Helfer :thumbup:

  • Hallo JP

    Danke für die Willkommensgrüße!

    Nun wir haben die Verkabelung nicht selbst gemacht, aber folgendes kann angenommen werden:
    Vom Gateway ist mal ca. 10m zu einer Verteilerdose, dort geht es dann Sternförmig in die einzelnen Büros. Jeder Stic hat so zwischen 5 und 20m.
    Vom diesem ersten Sternpunkt geht eine Leitung weiter zum nächsten der ca. 30m entfernt ist, von da wiederum als Stern in die einzelnen Büros, wo wiederum die einzelnen Leitungen ca. 5 - 20m lang sind.

    Terminiert wurde im Knoten des letzten Stern. Also völliger Blödsinn.
    Terminiert müssen ja alle Endabschlüße sein = bei jedem DMX Gerät von jedem Stich, richtig?

    Warum sich die LED teilweise einschalten ist noch unbekannt. Wir zeichnen nächste Woche den netzwerkverkehr auf, um zu sehen ob die Gateways IP Befehle bekommen.
    Ich habe zum Beispiel ca. 40 RGB LED in einem Geschoss ausgeschaltet und plötzlich sind in dem Geschoss wo ich saß eine LED gelb eingeschaltet. In unserer Software war dieser Strang nicht mal konfiguriert!

    Wenn jedoch das Gateway vom netzwerk genommen wird, scheint es keine Probleme zu geben.

    Broadcast wird ja nicht bei Artnet gesendet, oder?

    Danke

  • Hallo,
    ist in den Verteilerdosen ein DMX-Splitter drin? Weil mit diesem kann man sternförmig von einer Hauptleitung abzweigen. Dann müsste an jede Stichleitung eine Terminierung. Wenn alle Kabel direkt an die Hauptleitung angeschlossen sind, dann hat das jemand absolut diletantisch verkabelt. Dann wäre es auch kein Wunder, wenn die gelbe LED einfach mal so an geht (jetzt unabhängig von der Programmierung eines anderen Stockwerkes). Grund wären dann hier evtl. Reflexionen in der Leitung, welche zu Fehlinterpretationen der DMX-Decoder führen können. Auch eine Terminierung an jedem einzelnen Endpunkt würde ind diesem Fall die Situation vermutlich nicht verbessern.

    Zu Art-Net: Ich bin da jetzt nicht ganz so in der Materie drin, aber ich glaube die Art-Net-Pakete werden mit Broadcasts gesendet. Bin mir aber wie gesagt nicht sicher. Vielleicht kann das noch jemand anderes bestätigen.
    Viele Grüße
    JP

    im Falle eines Falles klebt Gaffa einfach alles, denn Gaffa ist dein Freund und Helfer :thumbup:

  • In Art-Net 1 gab es nur Broadcast.
    In Art-Net 2 & 3 ist Unicast für manche Pakete (z.B. ArtDmx) hinzugekommen.

    Es kommt also darauf an, was für eine Protokollversion gesprochen wird.


    Dennis

  • Hallo

    Danke für die vielen Infos.
    Leider habe ich von Enttec immer noch keine Antwort erhalten.
    Aber wenn eine LED plötzlich sich selbst einschaltet und EIN bleibt, muss das Gateway ja den Wert für diese Adresse irgendwoher übernommen haben, oder?
    Sonst würde durch den permanenten Bustransfer der Status wieder aktualisiert werden.

    Somit stellt sich mir die Frage:
    Kann das Gateway, obwohl der Anschluss auf OUTPUT gestellt ist, einen fehlerhaften Wert aus der DMX Seite übernehmen?
    Kann ja auch sein das die Spannung auf dem DMX teilweise einbricht ... aber das Gateway muss den Wert von irgendwo her übernommen haben.
    IP oder DMX Seite ist die Frage.

    IP werden wir nächste Woche sniffen, aber bei DMX kann ich nichts machen.

    Danke und einen schönen Sonntag

  • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator. The last reply was more than 365 days ago, this thread is most likely obsolete. It is recommended to create a new thread instead.