Hallo JP
Danke für die Willkommensgrüße!
Nun wir haben die Verkabelung nicht selbst gemacht, aber folgendes kann angenommen werden:
Vom Gateway ist mal ca. 10m zu einer Verteilerdose, dort geht es dann Sternförmig in die einzelnen Büros. Jeder Stic hat so zwischen 5 und 20m.
Vom diesem ersten Sternpunkt geht eine Leitung weiter zum nächsten der ca. 30m entfernt ist, von da wiederum als Stern in die einzelnen Büros, wo wiederum die einzelnen Leitungen ca. 5 - 20m lang sind.
Terminiert wurde im Knoten des letzten Stern. Also völliger Blödsinn.
Terminiert müssen ja alle Endabschlüße sein = bei jedem DMX Gerät von jedem Stich, richtig?
Warum sich die LED teilweise einschalten ist noch unbekannt. Wir zeichnen nächste Woche den netzwerkverkehr auf, um zu sehen ob die Gateways IP Befehle bekommen.
Ich habe zum Beispiel ca. 40 RGB LED in einem Geschoss ausgeschaltet und plötzlich sind in dem Geschoss wo ich saß eine LED gelb eingeschaltet. In unserer Software war dieser Strang nicht mal konfiguriert!
Wenn jedoch das Gateway vom netzwerk genommen wird, scheint es keine Probleme zu geben.
Broadcast wird ja nicht bei Artnet gesendet, oder?
Danke