  • Hallo liebes Forum,

    meine Frage hat zwar eigentlich überhaupt nichts mit DMXControl zu tun, ich stelle Sie aber trotzdem mal: Ich habe seit kurzem ein Eurolite DPX-1210 Dimmerpack mit 12 Kanälen á 10A. Heute sollte mein Elektriker das Dimmerpack mit einem 32A Drehstromanschluss versehen. Er hat dabei festgestellt, dass die Klemmen für die Phasen gar nicht beschriftet sind. Es steht dort nur wohl nur "Phases" oder so ähnlich. Er meinte, dass man bei Dimmerpacks L1 bis L3 beliebig vertauschen könnte, die Reihenfolge der Phasen also egal wäre. Er hat dann einfach Links mit L1 angefangen und rechts mit L3 aufgehört.

    Bevor mir die Kiste abraucht, wollte ich dann doch mal hier nachfragen...

    Stimmt das?

    Danke!

  • Herzlichen Dank, dann hatte er also doch recht. Wenn ich das Ganze mal von den Frequenzen her betrachtet, ist das auch eine logische Erklärung.

  • Mit Frequenzen hat das gar nichts zu tun, höchstens mit den Phasenverschiebungen. Man könnte theoretisch auch alles auf eine entsprechend dimensionierte Phase klemmen, nur findet man die so selten.;)

    mfg Thorsten

  • "nur findet man die so selten" kommt halt drauf an was eigentlich gedimmt werden soll. wenn es nur um ein paar kleine deko effekte geht kann man auch eine phase nehmen die mit 16 A abgesichert ist. das sind ja immerhin schon 3,6 KW. Bei mehr Leistung geht das natürlich nicht. Gibt es eigentlich gänge einphasige Steckverbindungen die mit mehr als 16 A belastbar sind? Mir ist da nichts bekannt.
    Gruß Tim

  • Herzlichen Dank für die Antworten!

    technikadonis Mit den Frequenzen meinte ich die Phasenverschiebung. Ich bin halt kein Elektriker, aber mir ist klar, dass alle 3 Phasen auf 50 Hz "schwingen". Nur der "Startpunkt" ist halt ein andere und daher ist der Frequenzverlauf der drei Phasen unterschiedlich. Elektriker mögen mich für diesen unfachlichen Satz wahrscheinlich verhauen, aber so habe ich es mir erklährt. Bitte nicht böse verstehen....

    ein Phasiger Anschluss ist meiner Meinung nach nicht so sinnvoll, da ich keinen genormten einphasigen Steckverbinder mit mehr als 16A kenne und außerdem wird das Dimmerpack mit insgesamt über 15KW belastet.

  • klar bei 15kw muss schon dreh strom her. ich hab das nur gesagt weil ich auch schon den fall erlebt habe das kein licht aufgebaut wurde weil kein drehstrom zur verfügung stand, bei einer gesammt leistung von nur 3 kw.

  • Nur am Rande.
    Es gibt durchaus den CEE blau verbinder in einphasigen 32A Versionen. Sowie jetzt auch den neuen Neutrik Powercon für einphasig 32A, welcher durchaus oft zu gebrauchen ist (leider darf der Powercon nicht unter Last geschaltet werden!).

  • Hallo Jannik,
    ich habe den Neutrik Powercon Stecker mit 32A tatsächlich auf Anhieb gefunden, aber ich muss ehrlich sagen, ein drei-phasiger CEE Stecker mit 32A ist mir lieber. Hier habe ich drei Phasen, die ich jeweils mit 32A belasten kann, beim Neutrik Powercon hätte ich nur eine Phase und außerdem kann man ihn, wie du schon geschrieben hast, nicht unter Last einstecken.

    Das muss nicht unbedingt stimmen, aber die CEE Stecker und Kupplungen kommen mir wesentlich robuster und auch irgendwie sicherer vor.

    Trotzdem Danke für den Hinweis, ich habe vorher gar nicht gewusst, dass es sowas (mit 32A!) in der Powercon-Serie gibt.

  • Noch eine Ergänzung zum vorherigen Beitrag:

    Ich habe gerade mal nachgerechnet. 15KW ergibt bei 230V ca. 65A, damit fällt der Powercon Stecker schon weg.

  • Selbstvertändlich würde ich auch einen CEE 5Pol xyA Stecker verwenden, welches auch viel mehr Sinn macht.

    Meine genannte Steckverbindungen berufen sich auf das obige Zitat als Nachtrag.

    Quote

    Original von noname
    ein Phasiger Anschluss ist meiner Meinung nach nicht so sinnvoll, da ich keinen genormten einphasigen Steckverbinder mit mehr als 16A kenne und außerdem wird das Dimmerpack mit insgesamt über 15KW belastet.