  • Hi

    ich habe eine Frage und zwar kann ich an der DMX Transceiver Platine von hoelscher-hi.de die Condensatoren vom 7805 so bemessen das sie bis zu 35v gehen, sodass ich meine 24 V DC direckt anschließen kann ? Den Gleichrichter habe ich schon weggelassen, weil ich schon Gleichstrom habe.

    Gruß

  • also:D

    bedenkt bitte die wärme entwicklung bei 24V eingangsspannung!!
    das sind immerhin 19V verlust.
    also gut kühlen.
    die max. eingangsspannung liegt bei 35-40V !!
    mit kühlung max. 20W
    ohne kühlung max. 2W

    mfg maik

    ps. den gleichrichter würde ich drinne lassen^^
    dieser dient gleichzeitig als verpolungschutz!! hätte der REVO-III einen drinne gehabt, häts nicht geknallt:rolleyes:

    mfg maik

  • Ok dann pack ich den gleichrichter wieder mit rein...

    Wie siehts aus is ein DC DC besser dazwischen ? oder den Strom in 2 Stufen abfallen zu lassen ? also 7812 noch davor ?

    Oder ich muss 2 Extra leitungen legen für die 5V worauf ich eigentlich keine Lust habe

    Gruß

  • LED-Zimmerbeleuchtung

    Also um meine LED's micht Storm zu Versorgen udn zu dimmen


    Und ich einen 2 Muss ich noch für die Schule Löten um einen Alten analog Dimmer auf DMX zu bekommen. Dafür such ich mir grade noch jemanden der mir die Platine für die umwandlung das Signals.

    Gruß