Hallo zusammen
Ich versuchte kürzlich (zum ersten Mal...) eine einfache Lichtsteuerung in Betrieb zu nehmen. Mit einem EUROLITE FD-8 DMX Dimmer Panel möchte ich einen 4-Kanal DMX-Dimmer UDK-04-10 (DMX/RS485) (http://www.se-ag.ch/197.html?prod_id=144) ansteuern. Der Leistungsdimmer wurde vom Lieferanten so programmiert, dass jeweils 2 der 4 Kanäle zusammengeschaltet sind da ich 2 Halogenscheinwerfer à je 750 Watt ansteuern möchte. Beim Dimmer habe ich die DMX-Adresse 1 als Startadresse eingestellt. Gemäss Lieferant sollte dann die Adresse 1 und 3 angesprochen werden.
Wenn ich nun mein DMX-Mischpult anschliesse erkennt der Dimmer zwar den DMX-Bus, verhält sich aber sehr eigenartig. Wenn ich alle Fader auf Null habe, leuchten beide Scheinwerfer 100%. Wenn ich die Fader 1-4 und den Masterfader auf 100% setze, löschen beide Scheinwerfer ab (also eigentlich genau verkehrt). Bewege ich nun den Masterfader oder auch die Fader 1-4, schalten die beiden Scheinwerfer immer wieder ein und aus.
Ich habe zum Testen bereits ein altes Lichtmischpult aufgetrieben und angeschlossen (Ausgang ist mit DMX 512 1990 beschriftet). der Effekt ist aber genau der selbe. Ich habe auch bereits versucht den Bus zu tauschen (DMX Plus/Minus). Dann erkennt der Dimmer aber gar kein DMX-Bus und bleibt ausgeschaltet.
Vielleicht ist das ja nur ein Klacks für Cracks...
Ich hoffe, dass mir jemand mit einem Tipp weiterhelfen kann.
Gruss
Matthias