  • Jetzt bin ich total verwirrt.
    Zum Post von fisl, die Originalsicherung soll erhalten bleiben und wenn diese aufgrund eines Fehler fliegt, ist klar das auch der zweite Abgang aus ist.

    Vielleicht nochmal deutlich, wie mein Schaltungsplan war/ist:

    Der Dimmer hat einen 63 Ampereeingang. Im Dimmer selbst sitzen ein RCD und sechs 25 Ampere Sicherungsautomaten, einen für jeden Kanal. Am Dimmer selbst soll nun nichts verändert werden. Ich möchte lediglich am Ausgang des Dimmers jeden Kanal abgreifen und auf einen Standart HAN16 Anschluss legen. Da der HAN 16 aber nur mit 16 Ampere belastet werden darf, will ich zwischen den Dimmerausgang und den HAN16 einen 16 Ampere Sicherungsautomat bauen.

    Leider wurde aus euren Post's nicht klar, ob ein Sicherungsautomat den gedimmten Strom mitmacht (Ich gehe davon aus, dass die 25 Amperesicherungen im Dimmer vor der Leistungsstufe zum dimmen sitzen und somit keinen gedimmten Strom führen).

    Könntet ihr mir genau zum letzten Punkt nochmals eine eindeutige Antwort geben? Denn Try-and-Error möchte ich im 230 Voltbereich nicht betreiben!

    Vielen Dank
    Michael

  • Leider wurde aus euren Post's nicht klar, ob ein Sicherungsautomat den gedimmten Strom mitmacht (Ich gehe davon aus, dass die 25 Amperesicherungen im Dimmer vor der Leistungsstufe zum dimmen sitzen und somit keinen gedimmten Strom führen).


    Der 25A LSS hängt aber nicht vor dem Dimmer sondern am Ausgang eines jeden Kanals (in Reihe zur Last).
    Nur so kann er z.B. die in diesem Fall Thyristorausgangsstufe vor Kurzschluss schützen.
    MA ist da auch keine Ausnahme, wo die Absicherung am AUSGANG sitzt.

    Gruß Janno

  • Leider wurde aus euren Post's nicht klar, ob ein Sicherungsautomat den gedimmten Strom mitmacht


    Meines Erachtens: kein Problem

    (Ich gehe davon aus, dass die 25 Amperesicherungen im Dimmer vor der Leistungsstufe zum dimmen sitzen und somit keinen gedimmten Strom führen).


    Zum ersten Teil: Ja, davon gehe ich stark aus, das macht das elektrische Design des Dimmers einfacher. (dazu unten mehr)
    Zum zweiten Teil: Nein. Die Sicherungen sind im gleichen Stromkreis wie deine Scheinwerfer. Wenn sie nicht den gleichen Strom führen würden, dann müsste es im Dimmer eine weiter "Ableitung" geben, wo der nicht gedimmte Strom hinfließt - die gibt es aber nicht. Du hast noch einen kleinen induktiven Effekt durch die Spulen die im Dimmer eingebaut sind, diese dienen aber hauptsächlich dazu, die starken Flanken, welche bei Phasenanschnittdimmern entstehen, zu glätten.

    Der 25A LSS hängt aber nicht vor dem Dimmer sondern am Ausgang eines jeden Kanals (in Reihe zur Last).
    Nur so kann er z.B. die in diesem Fall Thyristorausgangsstufe vor Kurzschluss schützen.
    MA ist da auch keine Ausnahme, wo die Absicherung am AUSGANG sitzt.


    Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich muss leider zugeben, ich kann in meinem Dimmer nicht nachsehen, da dieser in einer Festinstallation verbaut ist - von daher muss ich aktuell Vermutungen anstellen.
    Das Problem ist folgendes: Wenn du den 25A LSS nach dem Dimmermodul (einzelner Dimmer für ein Kanal) hängst, dann hängt dieses Dimmermodul an einem 63 A LSS - also muss das komplette Dimmermodul (Leitungen, Bauteile) so ausgelegt sein, dass es im Fehlerfall einen 63 A LSS zum Auslösen bringen kann, bevor es zum Brennen anfängt.
    Wenn nun der LSS vor das Dimmermodul geschaltet wird, muss das Dimmermodul nur noch auf den 25 A LSS ausgelegt werden, was natürlich kostengünstiger ist.

    Das ist ähnlich wie bei einer Elektroinstallation: Das Sicherungselement hängt vor dem zu sichernden Teil - meistens eine Leitung. Wenn ich diese absichern will, dann kommt zu erst der Leitungsschutzschalter, und dann die Leitung (und Steckdose). Habe ich jetzt einen Kurzschluss in der Leitung, fliegt der Leitungsschutzschalter - hätte ich ihn am Ende der Leitung kurz vor die Steckdose gesetzt, würde er mir in diesem Fehlerfall nicht helfen.

    Ist der Triac eigentlich wirklich so einfach kaputt zu machen? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe war in meinem Dimmer (C15 Absicherung) ein 160 A Triac verbaut, und das war ein China-Teil. Bei Herstellern mit höheren Qualitätsansprüchen dürfte der Sicherheitsfaktor hier noch höher liegen.

    Freundliche Grüße

    Stefan

  • Ich habe mittlerweile den DImmer aufgeschraubt.
    Die Sicherungsautomaten sitzen wie von mir vermutet vor dem Leistungsteil.

    Ich habe jetzt 13 A Sicherungen (16 A sind wohl nicht ganz zulässig, da Laka's PVC-isoliert sind und ein 16 A Automat zu spät abschalten würde) mit C-Charakteristik bestellt und werde es testen.

    Vielen Dank
    Michael