  • Hallo zusammen.
    Folgendes. Ich hab mir mir dem Multiplexer Ein DMX-Pult gebaut, unteranderem sind da Fader die auch geflasht werden können.
    Diese möchte ich benutzen um die Submaster zu Bedienen. Faden geht, aber wenn ich die Flashe schpringt der DMX-In wert ca.100ms auf ca.230 dan auf 255, das is in ordnung.Wenn ich loslasse springt er wieder kurz auf 230(der Submaster bleibt Hängen), aber der eigentliche DMX-In wert springt unmittelbar danach auf 0, oder dem beliebigen wert der Fader.
    Nochmal genau.
    - > Push > -
    DMX-In x 230 255 230 x
    Submaster x 230 255 230 230
    (x=Faderstand)

    Kann man da nicht ne funktion das Submasterfenster einbauen (mit nem häckchen oder so) um die DMX-In werte alle paar ms abzufragen? ?(