Thema ist zwar schon länger durch, aber ich bin grade beim stöbern drüber gestolpert, und muss meinen Vorredner widersprechen!
Nach DIN VDE 0298-4 (2003-08):
Strombelastbarkeit für flexible Leitungen bei Verlegungen auf oder an Flächen:
Bedingungen: 30°C; mehradrige Leitungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen (H07RN-F z.B.)
1,5mm²: 18A
so weit so gut... ABER:
Umrechnungsfaktor für vieladrige LEitunggen mit Leiterquerschnitt bis 10mm²:
Anzahl an Stromführenden Leitern: 7 --> 0,65 (!!)
Macht dann aus den gegebenen 18A auf einmal nur noch 11,7A mit denen ich jeden L belasten darf.
Bei 2,5mm² wärst du auf der sicheren Seite (26A so, nach Umrechnung 16,9A).
Das erstmal zur Theorie.
In der Praxis kannst du trotzdem weiterhin 16A Sicherungen verwenden... belasten DARFST du das Kabel trotzdem nur mit den genannten 11,7A, oder auch 2600W.
Ich hoffe das war verständlich ![]()