Also ich sage dass jetzt als Prüfer mit 15 Jahren Prüferfahrung:
es ist sch***egal ob SKI oder SKII, die Iso Messung ist die selbe, nur die Grenzwerte ändern sich; L und N werden kurzgeschlossen. Das Gerät misst intern gegen PE und mit der Sonde musst du berührbare leitfähige Teile die NICHT mit PE verbunden sind abtasten. Das wäre z.B. die DMX-Buchse (und ja die MUSS man auch bei SKI abgreifen)
Das Ergebnis ist ergo das gleiche.
Dein Ergebnis ist nur anderst weil du bei SKI eben NICHT die Buchse abgegriffen hast.
Für mich heißt das einfach dass des irgendwo eine Verbindung zwischen L/N und der DMX-Buchse gibt, was gelinde gesagt ist.
zwar sind 50MOhm noch weit abseits der erlaubten 1MOhm, aber irgendwie hab ich kein gutes Gefühl dabei
Rumbasteln mit irgendwelchen Brücken zwischen DMX-Pins und PE würde ich auf gar keinen Fall anfangen. damit veränderst du das Gerät und wirst zum Gerätehersteller.
Aber mal ganz abgesehen davon: du weißt dass die maximal erlaubte Berührspannung Wechselstrom bei 50V liegt (bei DC 120V)? Alles darüber ist lebensgefährlich und gehört definitiv außer Betrieb gesetzt.