Posts by Pacorano

    Vielen Dank für die lehrreichen Tips von Euch.

    Ich werde mal versuchen, diese umzusetzen. Einerseits den Dimmerbausatz, andererseits werde ich mal alle Hybridkabel "abtasten"...

    Werde mich dann bei Gelegenheit wieder melden, sobald ich Resultate (hoffentlich positive) habe...

    Besten Dan für Eure geschätzte Hilfe...

    Pacorano

    Besten Dank für die ersten Antworten. Y-Splittung ist meine Annahme, da jeweils auf dem Seilzug mittig eine Box installiert ist, auf welcher nur ein DMX-Kabel ankommt. Ich klär dies beim Bühnenbauer nochmals ab, ob es effektiv so ist wie ich es beschrieben habe...

    Beni200 : Bau-Idee mit dem 100 auf 99 dimmen und zurück, wäre was, welches ich auf der Console bauen müsste, oder?

    Da externe Lichttechniker, nebst ihrem beweglichen Licht und ihren Konsolen auch z.Teil unser Bühnenlicht mitnutzen wäre dies nicht die immerdauernde Lösung.

    Was denkt Ihr zur Aussage des Bühnenbauers, dass evtl. EMV das Problem sein könnte?

    Müssten nicht auch die "Senderkabel" vom Saal bis in den Rackraum mit Endwiderständen versehen werden (gibt es Endwiderstände in Femalevariation?)

    Die Kabel sind schon abgeschirmt und der Schirm auf "Masse" gelegt, aber evtl. könnte Netzseitig was eingetragen werden?

    Pacorano

    Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum und begrüsse Euch alle herzlichst.

    Ich bin absoluter DMX-Laie, als Hauswart tätig und habe folgendes Problem bei unserer Bühnenbeleuchtung:

    ich habe ca. 40 Cameo PAR-LED Scheinwerfer, verteilt auf 5 Seilzüge in Betrieb. Bei Anlässen haben wir festgestellt, dass bei statischem Licht (warmweises LED-Licht) über 3 Stunden lang Blitzer von den PAR-Scheinwerfer festzustellen sind.

    D.h. sporadisch und willkürlich kann es sein, dass einer oder auch mehrere Scheinwerfer, verteilt auf die 5 Seilzüge, für Millisekunden aus- und wieder einschalten. Oder auch umgekehrt, kann es sein, dass wenn kein Licht auf der Bühne gewünscht ist, sporadisch für Millisekunden einer oder einzelne Scheinwerfer ein- und wieder ausschalten. Dies wird jeweils als Blitzer empfunden, als ob ein Fotograph anwesend ist. Sehr störend bei Präsentationen, Podiumsgesprächen, etc.

    Konstellation ist diese, dass die Seilzüge jeweils direkt mit einem DMX-Kabel vom Splitter im Rackraum versorgt werden (ca. max. 50m). Auf dem Seilzug selber wird dann jeweils das DMX-Kabel nochmals als Y-Splittung ausgeführt und die Enden sind jeweils mit einem Buswiderstand beim jeweils letzten Scheinwerfer abgeschlossen.

    Der Splitter im Rackraum erhält das DMX-Signal von einer Chamsys QuickQ30-Konsole. Da wir in einem Saal arbeiten, sind alle Installationen festinstalliert, d.h. die Chamsys-Konsole kann im Saal selber an 5 verschiedenen Stellen eingesteckt werden. Somit gibt es 5 DMX-Kabel zum Splitter im Rackraum. Die nicht genutzten Kabel sind nicht mit Endwiderständen abgeschlossen.

    Die Konsole wurde schon mal ausgetauscht, der Splitter im Rackraum auch. Ohne Erfolg.

    Habt Ihr vielleicht eine Idee, wo unser Problem sein könnte, Hatte allenfalls ein weiteres Forummitglied schon mal ähnliches Problem und kann uns einen Lösungsansatz bieten?

    Ich hoffe, meine Angaben und Beschrieb sind verständlich. Die Anlage ist seit Oktober 2020 in Betrieb.

    Vielen Dank für Eure konstruktiven Antworten...