Beim Vereinstreffen haben wir uns gefragt, wie langzeitstabil DMXControl 3.0.1 und das Nodle-Interface sind. Wir wollten wissen, ob zuerst DMXControl oder das Nodle abstürzen und ob bei einem Dauerlauftest irgendwelche andere Probleme zu Tage treten, die bei kürzerer Nutzung nicht sichtbar werden. Um das zu testen, haben sich verschiedene Vereinsmitglieder bereit erklärt, entsprechende Tests durchzuführen. Beim bisher längsten Test über fast 300 Stunden, also ca. 13 Tage wurden etwa 460 Mio. DMX-Werte berechnet. Dabei wurde ein Laptop und zur Darstellung eine über DMX ansteuerbare LED-Installation verwendet, sowie ein DMX-Dimmer, der bei den Kontrollen kurz aktiviert wurde. So haben wir versucht, den Stromverbrauch trotz Test möglichst gering zu halten. Dabei konnte gezeigt werden, dass die GUI und das Interface auch bei langer Benutzung keine laufzeitbezogenen Probleme bereiten. Beim Kernel wurden noch bei einzelnen Testdurchläufen Speicherunstimmigkeiten entdeckt, die wir nun aktuell mit weiteren Tests untersuchen. Außerdem sind weitere Tests geplant, bei denen deutlich mehr DMX-Werte gleichzeitig geändert werden um die Langzeitstabilität auch bei hoher Last zu testen.
Euer DMXControl-Team